换气次数

时间:2022-12-26 人气: 来源:山东合运电气有限公司

  换气次数(airexchangeperhour)又称换气率(airexchangerate),指单位时间内空气更换的次数,通过单位时间进入房间的风量(m3/h)除以房间体积(m3)计算而得。如果房间通风方式为均匀送风或完全混合送风,换气次数是评价室内空气换气频率多少的一个指标。


  在许多室内通风的案例中,室内空气既不是均匀送风也不是完全混合送风,一个房间空气更换的百分比决定于换气效率和通风方式。在完全混合通风案例中,当换气次数为1次/h时,一小时后将有63.2%的空气将会被更换。为了保持气压的平衡,送风量和排风量必须相等。


  换气系数计算式为:


  {\displaystyle\quadN={\frac{Q}{Vol}}}{\displaystyle\quadN={\frac{Q}{Vol}}}


  其中:


  •   N=换气次数(h-1)

  •   Q=每小时进入房间的风量(m3/h)

  •   Vol=房间体积长×宽×高(m3)


换气次数法


  在通风设计中,换气量可不经过详细的计算,尤其是当散发的有害物不确定时,全面通风的换气量可通过换气次数来确定。


  通风量为:


  {\displaystyle\quadQ=N*Vol}{\displaystyle\quadQ=N*Vol}


  其中:


  •   Q=每小时进入房间的风量(m3/h)

  •   N=换气次数(h-1)

  •   Vol=房间体积长×宽×高(m3)


关于换气次数,小编为大家就分享这些。欢迎联系我们合运电气有限公司,以获取更多相关知识。